Modelei td o sistema, co, boiler e tudo mais, mas da erro ao dimensionar, aparece escrito: Tubos em sequência.
Existem tubos em sequência no seu projeto, sem uma família de conexão entre eles. Clique em 'Exibir' para verificar o tubo.
O que eu faço? Tem algum video com algum exemplo?
Olá, Ricardo,
Para sistemas com boiler e recirculação, o trecho de recirculação não entra nos cálculos. O Matheus Dariva está trabalhando para lançar tutoriais em vídeo para o plugin, mas ainda não estão disponíveis.
Existe sim uma configuração específica para o boiler e sistema de recirculação. Uma das opções é desconectar o trecho de recirculação junto ao boiler e utilizar a família de conexão de tubo 'Desconsiderar Fluxo à montante' (essa família é importada pela ferramenta Importar Sistemas) para "fechar os vazamentos" do boiler.
Todos os avisos de erros do plugin foram projetados para mostrar possíveis problemas de modelagem que podem atrapalhar os cálculos. No caso do aviso que aparece na sua tela, ao clicar em exibir você poderá ver o trecho que está com problema. Pode ocorrer, em alguns casos específicos, um bug de modelagem no Revit que permite dois tubos em sequência, geralmente sobrepostos. Verifique se não existem tubos em sequência sobrepostos no seu projeto.
Caso o erro ainda persista por favor nos avise!