Boa tarde,
Fiz uma modelagem de sistema de água fria e quente com boiler, porém a cada vez que calculo o sistema sem modificar nada ele me da valores diferentes de pressão, o que eu poderia ter feito de errado para obter esse comportamento?
Seguem algumas imagens para ilustrar meu problema
Obs: Modifiquei a classificação do sistema dos conectores da familia de misturador de diversas formas, gostaria de saber qual é a forma correta para se deixar, pois cada familia de misturador que o plugin disponibiliza tem classificações de sistema diferentes
Grato desde já, abraços
Boa tarde, Ricardo!
A classificação de sistema correta para todos os conectores dos acessórios de tubo é "Global".
Já os conectores dos pontos de utilização (peças hidrossanitárias), devem ter a classificação "Água fria doméstica".
A causa das pressões diferentes pode estar diretamente relacionada com a classificação desses conectores. Essa diferença ocorre quando certos trechos são ignorados no cálculo, geralmente está relacionada com pontos de utilização que possuam entrada de água quente e água fria. No seu caso sugiro baixar a versão mais recente da família "Chuveiro ou ducha (com misturador)" e substituir no seu projeto e alterar os conectores dos acessórios de tubo para a Classificação "Global".
Também sugiro, após o cálculo, apertar no botão "Ver trecho calculado". Verifique se nenhum trecho ficou de fora do cálculo.
Caso o erro persista, por favor nos avise.