Olá. Quando utilizo um pressurizador baixado diretamente do plugin do Dariva, e o conecto a uma rede de água fria, há um superdimensionamento das pressões por pontos e por trechos. Gerando valores altos e negativos ao sistema.
Imagino que possa ser o valor do peso no parâmetro "Mecânica" do Revit que esteja causando esse excesso de pressão.
Porém, gostaria de entender o porquê do pressurizador disponibulizado por vocês vêm com peso muito alto para aplicação na rede de tubulação de água fria, ocasionando assim esse excesso de pressão negativa na rede.
Boa tarde Emerson! O parâmetro Peso pega a vazão da tubulação no conector de saída do seu pressurizador (parâmetro Unidades de Luminária do Tubo). Note que os pressurizadores possuem Vazão Mínima e Máxima. Se atente para que o sistema que você está conectando ao pressurizador esteja dentro da vazão de operação do mesmo, caso contrário o pressurizador pode fornecer valores anormais (como pressão negativa).