Quando coloco para calcular as pressões da um problema dizendo:
"O indice estava fora do intervalo. Ele deve ser não-negativo e menor que o tamanho da coleção. Nome do parâmetro: index"
E ai ele faz o calculo das pressões, porém cada vez que eu rodo dá pressões diferentes e dá como se alguns tivessem com pressões negativas, e se fizer o calculo de pressão por ponto, todos passam.
Identificamos o erro após analisar seu projeto.
O Revit não permite ambiguidade no fluxo da água entre o ponto de utilização e o reservatório. Nesse caso, bypass e reservatórios conectados em séries devem ser isolados para que haja somente um caminhamento possível entre o ponto de utilização e o reservatório.
Recomendo que utilize o modelo de vista de 'Cálculos Hidro - AF AQ' para identificar esses trechos sem vazão devido à ausência de fluxo de água.
Selecionando apenas 1 reservatório (você pode desconectar um tubo do tê, clicar com o lado direito do mouse na extremidade aberta e selecionar a opção 'Extremidade aberta da cobertura' para fechar o tê).
Depois disso, os cálculos foram efetuados normalmente.
Bom dia! Por favor, envie o arquivo que está dando erro para o email contato@darivabim.com para que possamos verificar exatamente onde está o problema. Aguardo seu retorno!